很多行业都是离不开温湿度记录仪的,这个大家都知道,都知道要时时进行温湿度监控,但是您可能不知道温湿度记录仪及时买来了也不是随随便便就能安装的哦,在其安装的布局也要经过严格的测量才能最好的完成效果。一般我们进行冷库仓库温湿度记录想进行完备的测量通常要进行一下几部: 第1步--编写验证计划 首先,书面定义验证目标,创建一个所用方法的概要,并列出任何预计的障碍。在大多数情况下,这3项构成了验证方案的主要内容,下面几个注意点最好以书面形式编入验证计划。 第2步--检查设备与文档 必须确保被用于执行试验箱确认的设备不仅适合作业,还必须处于良好工作状态。这里涉及到两个因素: 用于这一应用的记录仪是否已被验证,最好是设备制造商提供专门用途的IQ/OQ验证协议。 第3步--确认设备运行状态 使用设备前检查有无损坏。设施的标准操作程序应含有这一检查。如果没有,有几种方式可确保正常操作。例如,如果数据记录仪存放在一起并准备“打包”(连续“滑动窗”方式读取读数),只需将数据记录仪收集的信息转移到PC机上,然后与不同数据记录器的读数比较。 第4步--设置数据记录仪 在验证软件中设置测试开始和停止时间、采样时间间隔和记录仪描述。 延迟开始时间,确保有充分的时间进行设置和放置所有的数据记录仪,并且在数据采集开始前使试验箱保持稳定。 第5步--放置数据记录仪 按照验证方案、图表或网格状将传感器放置在试验箱中。可以对试验箱内部进行拍照,显示出记录仪和产品的位置。如果使用的是探头式传感器(而不是内置传感器的记录仪),一定要确保它们在试验箱内与任何表面没有接触。 第6步--定期检查进度 最好定期检查试验结果,确保分布试验按预定计划进行。例如,典型的验证方案可能需要验证技术人员,确定试验箱内温度何时稳定,或是在试验过程中检验运行情况。使用“扁平电缆(flat cable)”可在不影响试验箱的情况下定期检查一台记录仪的数据。 第7步--检索和存储数据 完成试验后,将数据从每台数据记录仪上传输到PC机上。定制文件名格式,方便查找文件,并与部署关联起来。建议将软件设置成自动在文件名中包括以下信息:数据记录仪的序列号、数据下载的时间和日期、数据记录仪的用户描述。 第8步--报告结果 可以采用几种不同方式报告分布试验的结果:将所有数据记录仪的文件可以绘制在一张图表上,以显示出试验箱不同部位的差别;或将所有读数和相关时间及日期的“原始数据”打印出来,以支持以上图表;还可将数据导入Excel,便于以后的报告。