  确 认 点 位

  ? 客户到现场确认点位;

  ? 项目经理/施工师傅跟客户确认电路改造图纸;

  ? 根据图纸,在现场标记插座/开关/宽带等点位。

  弹 线

  根据已标好的点位,使用墨斗对即将开槽的电路走向在墙上弹线;

  墨斗使用方法为:2人各执弹线一端贴墙,比对好位置高低后,由一人向外拉起弹线,凭弹线弹力将墨印弹至墙面,达到快速标记出开槽线路走向的目的。

  切 割

  用切割机对弹线位置进行切割。

  开 槽

  切割完后,用电锤将槽掏空、修平。

  斜 角 开 槽

  为确保在若干年后线路发生问题时,电线能够自由抽动自如,从而便于维修、解决问题,生活家特意在有90°拐弯的电路线路处使用斜角开槽法。

  开 槽 深 度

  16管开槽深度不少于30mm;20管开槽深度不少于35mm;保证水泥砂浆厚度不低于15mm,这些都是为了确保日后此处的墙面水泥粉层不开裂。

  开 槽 宽 度

  要求单线管开槽宽度不少于30mm;双线管开槽宽度不少于60mm,以确保线管与线槽间有足够的空间填充水泥河沙,避免日后此处墙面开裂。

  线 管 接 头

  线管与线管之间的连接必须使用专用接头进行连接,确保线管连接的足够稳固。

  锁 扣 连 接

  线盒与线管的连接处使用锁扣进行连接,确保线盒与线管链接稳固,且利用锁扣的阻燃性,避免突发意外的火花沿着线管点燃屋内其他地方。

  胶 布 包 扎

  将线头从线盒中拉出后,用胶布将线头包扎好打圈入盒备用,这样能够避免出现导电等意外情况。

  管 卡 固 定

  凡是铺放入线槽的线管都要使用专业管卡进行固定,管卡间的距离不能超过800mm,这样做是为了让线管更加服帖,后期填充水泥河沙后墙面不会有部分区域翘起或空鼓。

  拐 弯 点 固 定

  在拐弯点处的固定必须遵循“拐弯点到管卡固定处的距离在200mm内”的要求,这样能保证线管固定足够牢固,一旦日后线路出现意外要进行检修,抽动电线时线管不会跟着被抽动、造成处理困难等问题。

  电 线 连 接

  线管管卡部分完成后将原本线盒中电线接头处的胶布去掉,开始连接线路,直接使用专业的接线端子WAGO连接器,只需将电线插入连接器中即可,快捷又安全,且兼具超优导电性能。

  线 盒 保 护

  线盒内部线路接好之后用专业的线盒保护壳覆盖卡入线盒中,这样能够有效避免后期施工灰尘泥沙进入线盒,保证线盒内部干净卫生、导电良好。

  地 插 座 高 度

  要求线盒下边沿必须距离地面高度为300mm以上,这样最符合一般家庭的使用习惯。

  开 关 高 度

  要求线盒下边沿必须距离地面高度在1300mm~1400mm之间,这样最符合一般家庭的使用习惯。

  并 排 线 盒 高 度

  要求同位置的线盒之间间距在5mm内,且并排高度相差3mm内,这样才能保证插座/开关安装后处于同一高度,比较美观。

  预 留 灯 头

  天花板上预留出的灯头线必须外加弹簧塑胶壳且卷成弹簧状,这样是为了避免线头垂落、以确保现场用电安全。

  预 留 灯 头 线 长 度

  预留出的灯头线长度要求不得低于50cm,这样才能保证在后期安装灯具时不会临时出现电线长度不够、需要另外接线等问题。

  暗 埋 管 线

  将线管用水泥砂浆覆盖封入线槽内,将线盒用水泥砂浆固定在墙上,同时注意水泥砂浆表面必须光滑平整,这样是为了确保后期墙面处理时该区域墙面始终保持光滑平整、无突起或凹凸感。