  供电设计多样化 直流UPS 领风骚

  数据中心对供电的首要诉求是稳定性,即保障数据中心业务稳定、安全、可靠地持久运行。当然不同的行业,对可靠性的要求也存在较大差异。李南拿传统互联网业和金融业作比较:“简单来说,如果用户浏览百度时忽然间中断几分钟,可能大部分人不以为意。但是银行则将供电可靠性视为业务安全的一部分,又提高了一个层次,一旦数据中心发生宕机,其损失和影响非同小可。”所以各类的数据中心要求是不一样的,比如IDC机房分为VIP区和普通用户区,也是根据不同客户的不同要求来建设。

  云数据中心在供电设计时需要面对的问题可以概括为:设备集中、供电集中、热量集中、动态负载。李南表示,与过去相比,密度提高以后的供电设计的方法也相应发生了改变。原来的数据中心多采用集中式供电,但现在超大型的数据中心耗电量惊人,需要将原来的大集中式供电变成区域式供电,同时运营商又在尝试分布式供电(一个电源带几个机柜)。“电源有容量的限制,所以集中化带来不同的供电模式,而且这三种方式都有应用。这是设计方法上的变化。”

  在可靠性标准方面,遵循TIA-942有量化的指标,而相应的方案也都非常成熟了。据李南介绍,以Tier4为例,在供电上要做双系统,即通常讲的2N系统,两条母线同时运行,当一条母线出现问题,另一条母线可以完全担负所有负载。具体到产品,直流UPS 由于减少了逆变环节,实际上提供了系统的可靠性,同时在成本上也会更低。他说:“中达电通是国内最早做直流UPS 的厂家,产品已经在某运营商部署并稳定运行3年时间。”业界普遍的看法是直流UPS 代表了UPS未来的发展方向。而对于目前没有大面积推广使用是原因,李南认为有以下几点:第一,直流UPS 尚未形成统一标准,在新的供电标准诞生之前无法满足合规性要求。第二,标准的改革牵涉各方利益,IT厂商还不愿意做过多的电源输入端的调整。第三,客户的习惯不容易被打破,虽然互联网和运营商有意愿也善于尝试新技术,但其他的行业用户由于技术较弱,所以相对保守一些。传统金融业比较特殊,比如银行的技术较强,但是由于业务的敏感性,他们不愿尝试新的技术。