差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。
差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。
变压器差动保护是防止变压器内部故障的主保护。其接线方式,按回路电流法原理,把变压器两侧电流互感器二次线圈接成环流,变压器正常运行或外部故障,如果忽略不平衡电流,在两个互感器的二次回路臂上没有差电流流入继电器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。
如果内部故障,如图ZD点短路,流入电缆接头继电器的电流等于短路点的总电流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。当流入继电器的电流大于动作电流,保护动作断路器跳闸。
差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响。随着农业用电的不断发展。目前大多数的县先后新建了110千伏或更高的电压等级变电所,随之而来的是较大容量的三线圈变压器的出现,但由于一些县供电单位的继电保护人员,不能熟练掌握新出现的三线圈变压器差动保护的接线方法,以致经常发生错误接线,导致保护误动。本文旨在对三线圈变压器差动保护的接线方法进行讨论,以供参考。
一般的说,差动保护的错接线,主要表现为电流互感器回路的接线错误,故下面就着重讨论这个问题,我们知道,在进行差动保护电流互感器回路接线时,一个重要的一切就是确定电流互感器二次侧的极性。但二次侧极性是对应一次侧极性而言的,因此要确定二次侧极性就必须先假定一次侧极性。如何假定一次侧极性,各地有不同的习惯做法。而能否恰到好处地假定一次侧极性,将对电流互感器回路的接线方法带来一定的影响。
一种习惯做法是,在确定电流互感器极性时,三侧均取主电源侧为正。如变压器高压侧视母线侧为主电源侧,取母线侧为正,而中、低压侧则以变压器测为主电源侧,均取变压器测为正,然后再根据以上的假定,来确定对应的二次侧极性。这样一来,差动保护电流互感器回路就应按以下方式连接(本文讨论的三线圈变压器的接线组别均为常见的Y/Y/△一12一11接线)。